樓主  發表于: 2018-08-27 19:24
老師們幫著看看,具體情況:驅動器是j2s-40b,電機hc-kfs40b,同樣的參數,同樣的接線,又一個電機運行正常,別的3個接上線就震動,老師給分析下怎么回事,電機都是在舊設備上拆的,不能都壞了吧。
cy6687007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 123 點
下載積分: 583 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-04-24
最后登錄: 2024-12-02
查看cy6687007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-29 22:58
將P02參數調小一點應該就可以了,有的舊電機會這樣