伺服機構推動棧板到達目標位置,如何實現暫停急停伺服都減速停止。因為不是減速停止的話,伺服停了,棧板會慣性離開伺服機構,再次啟動時,伺服機構由于離棧板有一段距離,會帶速度接觸棧板,導致棧板上產品倒塌
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-10-01
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-30 22:14
這就失去急停的意義了 (弟廠內有過血淋淋的案例...)
可能是樓主遇到的現場人員習慣性按壓急停去做設備停止(弟廠內也有類似困擾)
弟的做法是追加一個設備停止的機能按鈕給現場人員使用
現場按壓後----->設備做完一個段落才停機
每個地方不一樣