你好啊朋友
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 388 點
下載積分: 6776 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2018-07-04
最后登錄: 2020-04-20
查看你好啊朋友的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-29 14:38
上班接觸到的機型,都是漏型接法,我想知道三菱plc是不能接源型的嗎
自由不是指想做什么就做什么,而是可以不做自己不想做的事
352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 393 點
下載積分: 789 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-08-15
查看352710982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-29 16:58
對于輸入X來說  電流輸入公共端COM是漏型,電流流出公共端COM是源型;對于輸出Y來說,電流流出公共端COM是漏型,電流流入公共端COM是源型。FX3U系列可以通過改變接線來選擇漏型源型,F(xiàn)X2N系列好像不可以選擇。   輸入是數字量傳感器,漏型原型都可以,按鈕的事漏型