圖片:

FX3U編號的程序,有條指令是set M999Z4,用于置位M1000-M1011共12個位,后來PLC改為FX3G,程序能下載,但不能運行,提示指令錯誤,查詢編程手冊,3G的M不支持變址;除了將指令一條一條寫外,有沒有更好的辦法,請大家想想辦法!
舜天水怪
非標小學徒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 188 點
下載積分: 737 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-11-02
最后登錄: 2024-01-08
查看舜天水怪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-29 21:45
mov  HFFF K3M1000     這個怎么樣
樓主留言:
我要根據數值來置位某個位,不是一次全部置位。