376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 227 點
下載積分: 962 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2024-07-16
查看376236753的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 14:32
引用
引用第12樓cailiang123于2018-09-05 22:14發表的  :
控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,這沒有什么問題呀!