樓主  發表于: 2018-08-30 16:20
松下伺服電機,公司為了省錢,控制驅動器的供電220V是用個1P的空氣開關,只斷開火線,請問下這樣會有危險嗎?有時候甚至一個空開同時控制3個驅動器,這樣會不會有問題。有一次松下伺服驅動燒了好幾個,根據現場情況反映是零線段了,現在供電是3相5線制。請問下松下伺服驅動是不是用2P的空氣開關斷開供電比較好
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-11
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-03 16:32
一個空開值幾個錢,燒驅動又是多少錢。真會省錢,真會玩
樓主留言:
還有個問題時安裝空間,有時候不夠安裝位置,伺服多了,空開也能省不少地方