qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 218 點
下載積分: 853 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-01-04
查看qq304854176的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-31 15:10
三菱plc   有qj71c24n模塊,上位組態王,設備是232無協議通訊,qj71c24模塊的232口與上位機通訊用了,


我要把設備與plc或組態王連接起來,只要數據可以上傳就行。


232主要沒有地址,我就蒙圈了,希望大神指點。!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1546 個
工控威望: 1769 點
下載積分: 6268 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-01-07
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-31 17:27
買帶2個232接口的不就可以了,232是一對一通訊的。