三菱plc   有qj71c24n模塊,上位組態王,設備是232無協議通訊,qj71c24模塊的232口與上位機通訊用了,


我要把設備與plc或組態王連接起來,只要數據可以上傳就行。


232主要沒有地址,我就蒙圈了,希望大神指點!。
lushushan123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 336 點
下載積分: 974 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2018-06-30
最后登錄: 2024-10-21
查看lushushan123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-31 15:12
????????????????
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq304854176) 真誠感謝!
    lushushan123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 974 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2018-06-30
    最后登錄: 2024-10-21
    查看lushushan123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-08-31 15:16
    波特率  停止位   串口號 和上位機對上。不要在乎232  485他們只是一種接線方式,232短距離,485遠一點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq304854176) 真誠感謝!
    lushushan123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 974 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2018-06-30
    最后登錄: 2024-10-21
    查看lushushan123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-08-31 15:24
    串口   你連接的COM口幾就是COM幾  
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2018-08-31 15:25
    工控機上面的接口不是有COM幾嗎  你連接的那個口是就COM幾啊     仔細看一下
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2018-08-31 15:30
    我要把設備與plc或組態王連接起來