不知道為什么按下沒有,根據掃描周期,第一次按下按鍵觸發第一上升沿啟動,第二次按下按鍵再觸發上升沿關閉。但是實際上確是按下后沒反應,不啟動。求大神指點一下,下面哪里不是短接,而是還有其他按鍵,用來復位用的。
[ 此帖被新人來襲在2018-09-07 15:15重新編輯 ]
澤西1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 159 點
下載積分: 469 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2023-05-10
查看澤西1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 15:19
樓主沒有理解SET指令的特征,此例子中SET M0后,M0的常開點在接下來的掃描過程中即時導通,也就是例子中35步的程序,此時啟動按鈕的掃描週期內M0常開點也導通了,造成M0剛置位,掃描到35步程序時馬上又復位了,所以油泵沒啟動。
5樓的程序為正解!