meiliang212
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 201 點
下載積分: 965 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-03-21
最后登錄: 2019-10-08
查看meiliang212的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-08 21:54
三菱QD75D4,差動輸出接步進驅動器,也要加2K電阻嗎?

有些步進驅動器只接收5V信號,

請問QD75D4輸出的脈沖是24V信號嗎?這樣的話也要竄一個2K電阻嗎?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2045 個
工控威望: 2962 點
下載積分: 25180 分
在線時間: 1434(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-15
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-08 22:31
差動脈沖不需要接電阻 但是你驅動器要支持差動
項目、視覺、通訊QQ3515716