三菱QD75D4,差動輸出接步進驅動器,也要加2K電阻嗎?

有些步進驅動器只接收5V信號,

請問QD75D4輸出的脈沖是24V信號嗎?這樣的話也要竄一個2K電阻嗎?
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 54597 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-09 19:06
差動輸出是5v電壓,只是脈沖頻率可以比集電極的更快,抗干擾性更好。接到參見的步進,伺服驅動器一般是不需要增加電阻的。具體的需要參考對應驅動器的手冊說明。