安川飼服數次燒壞方向數入端電阻(飼服內部的貼片不是外接的電阻)。串接電阻是2000歐的。/串接電阻小了嗎?plc是西門子200.plc到飼服連接線纜一米左右。
123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-09-30
查看123qw123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-09 17:00
頭疼!脈沖端沒壞,只燒方向端。這組plc控制五個安川飼服器。
123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-09-30
查看123qw123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-09 17:40
問了好多同行。都說查找干擾源。這種情況有遇到的嗎?是什么原因?
123qw123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 121 點
下載積分: 511 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-09-30
查看123qw123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-10 20:26
電阻加到2.7k以上。就會缺一個方向。只有換屏蔽好的線了。