peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 1787 點
下載積分: 978 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-05-18
查看peilei1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-11 10:00
請教像我下面簡易圖畫的方法接線能不能測量相電壓?
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-05-24
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-11 18:57
這個問題,在每個電壓表上并聯一個電阻,比如100k,這樣測量的電壓才比較準,因?yàn)槊總表內阻不一定相同,再就是三相電壓要基本上平衡,這樣測量的結果才接近相電壓。