wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 977(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-01-03
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-15 22:33
圖片:
如上圖,三菱伺服里面有個清零CR信號?一直搞不懂這個清零信號有什么作用?好像其他品牌的伺服沒有這個信號。如果不清零會怎樣呢?會影響伺服的定位準確度?
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 403 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-03
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-23 14:53
要配合伺服的位置到達判定范圍和誤差計數器來使用,伺服的實時位置不是一個確定值是連續抖動的,且實際編碼器反饋的精度一般情況下是大大超過實際的分辨率要求的,這種情況下伺服到達信號實際上是一個范圍比較的輸出,比如目標位置轉換成編碼器反饋數值是10000,位置到達判定范圍是100個反饋脈沖,那么伺服運行到9900~10100這個范圍內并完成減速到達速度0(速度0也是一個范圍值,并不是真的0)后就會給出伺服到達信號并鎖定下來,這個值不是越小越好,伺服會讓自己鎖定在這個區間內也就是誤差計數器(當前位置減去目標位置的絕對值)的實時值,太小的范圍值會造成在這個范圍上下反復糾正位置,導致震蕩,而太大的范圍肯定會影響精度,比如說此處的脈沖單位如果轉化為μm,100個μ米不過是0.1mm,大部分環境 下都夠用了。

但是范圍值就導致一個問題,理論上回零后伺服的當前位置應該是絕對為0的,但是根據上面的描述明顯不是,還殘存一個數值這個數值就是誤差計數器的當前值,在有回差(特別是不平衡回差)的系統內有累積誤差的風險,所以設置了一個消除誤差的功能,在回零后將誤差計數器也清零,即將當前的位置(外部參考:零點)作為絕對的0.

實際使用過程中,因為這個數值太小,一般肉眼都看不出來,可以不關注。

要求極高的場合,一般會嚴格參考伺服手冊上給出的使用方式,包括接線和功能設置,都會考慮使用這個信號。