圖片:
圖片:
現在問題已經解決,我想自選一下大神,這個是三菱的BUG嗎
描述配置如圖,在最后增加FX2N-4D
原設備使用標簽編程,有FX3U-4AD的話,程序里不能使用TO指令,如果使用了TO指令 ,,,第一個模擬量模塊(FX3u-4AD)的第一個通道的值可以采集但是在上位機里無法顯示
試了各種方法,把所有的模擬量都用TO,,FROM指令,,除了第一個通道不能顯示,其它所有通道均顯示正常
非常奇怪,,
后來沒辦法把最后一個改成FX2N-2AD 也不能使用TO指令,,,最后使用了RD3A K4 K21 D500,,,
注:程序里就是不能出現TO指令,,,不管用什么模塊,,,用了TO,,FX3U-4AD的第一個通道就不正常,其它通道正常。。。。。
感覺這是個BUG