beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-10-07
查看beau123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-29 14:52
圖片:
圖片:
現在問題已經解決,我想自選一下大神,這個是三菱的BUG嗎
描述配置如圖,在最后增加FX2N-4D
原設備使用標簽編程,有FX3U-4AD的話,程序里不能使用TO指令,如果使用了TO指令  ,,,第一個模擬量模塊(FX3u-4AD)的第一個通道的值可以采集但是在上位機里無法顯示
試了各種方法,把所有的模擬量都用TO,,FROM指令,,除了第一個通道不能顯示,其它所有通道均顯示正常
非常奇怪,,
后來沒辦法把最后一個改成FX2N-2AD 也不能使用TO指令,,,最后使用了RD3A   K4  K21  D500,,,  
注:程序里就是不能出現TO指令,,,不管用什么模塊,,,用了TO,,FX3U-4AD的第一個通道就不正常,其它通道正常。。。。。
感覺這是個BUG
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-29 15:54
2AD 2DA必須要用TO啊。

3U-4AD 和2N-2AD 2DA組合的情況也很常見呢
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水