樓主  發表于: 2018-10-05 09:01
在 fx3u 中報文設定要讀取84個的數據, 但是只讀取到70多個 ,這是什么原因呢? 怎么可以解決。
請大佬幫忙  
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-05 13:49
讀取84個數據,需要84*2=168個字節,完整的報文長度=1個字節站號+1個字節功能碼+1個字節的數據數量+168個數據+2個CRC校驗碼=173個字節。如果存在回波信號,還要考慮回波信號的數據長度(8個字節),因此接收緩沖區的長度不得低于181個。注意,有些RS485BD功能板存在回波信號,有些沒有。這需要監視分析接收緩沖區的數據才知道。另外,接收完數據后,才能使M8123復位,否則不會收到完整的數據。