wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-08-26
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-11 10:11
圖片:
圖片:
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊,
4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題
,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行
請各位大師指點下
謝謝
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2022-08-29
查看beau123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-11 11:40
圖片:
圖片:
看你的圖紙接線沒有錯,,,4AD模塊的電源結了沒(另外供電的)
你的程序可能有問題,1.第一行H1不是選擇的電流的模式吧     2.FX3U4ad 的讀數是從BFM#10----BMF#13的  
你可能看的不是FX3U-4AD 的手冊,,我才你看的是FX2N-4AD的手冊

希望你找下對應的手冊



引用
引用樓主wangsai0501于2018-10-11 10:11發表的 fx3u-4ad模塊程序 :
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊,
4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題
,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行
請各位大師指點下
謝謝