nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-16 15:33
大家好,我現在遇到了一個問題是這樣的,在一個6工位的旋轉盤上,從工位1到工位6,第1個工位入料,第6個工位出料,本是每個工位處理4個料的,現在如果第一個工位(取料)只取了3個料,然后讓接下來的工序仍然繼續運轉(不報警),沒有料的位置不執行操作,有料的位置照常進行,取料工位打算用4個傳感器檢測,在這兒想請教下大家這個的編程思路,謝謝
Your happiness is everything.
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3147 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-23
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-16 15:48
1工位用BIT記錄工件數量
再用移位指令
OK
不理解來問我。19951564598
樓主留言:
你好,是這樣的,工件是有位置要求的,每個工位處理4個工件,然后轉盤是一直進行的,我現在不理解的地方是,1工位檢測了工件數量后,2工位就按照1工位的數量執行操作,如果是1工位的工件數量一直是1到4之間不確定的數目和位置,那么后面的工位邏輯該怎么處理呢
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
2樓  發表于: 2018-10-16 17:06
用D寄存器的16BIT位,再用位移指令WSFL
3樓  發表于: 2018-10-16 17:15
轉盤到位后

工位狀態移位:5☞6  4☞5  3☞4  2☞3  1☞2  1工位狀態清除
                
WSFLP D0 D100 K6 K1
D0常為0,到位后D100清除也就是1工位狀態清除

1工位傳送狀態   料1-----SET   D100.0
                           料2-----SET   D100.1    
                           料3-----SET   D100.2
                           料4-----SET   D100.3

2工位根據D101狀態

3工位根據D102狀態
以此類推
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。