關于接線,其他問題都搞清了,還剩兩點
1:步進驅動器沒有零點信號,QD75P4回原點需要用到Z相信號,這該怎么辦?
2:我現在控制的馬達只有一個原點,也就是dog點,可QD75回遠點要用到上下極限信號,這該該怎么處理?
由于買的模塊還沒到,也沒法接線測試,還望大神不吝賜教,感謝。
青空の夏
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 891 點
下載積分: 2994 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-03-26
最后登錄: 2024-11-04
查看青空の夏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-13 22:44
個人粗暴的方法,在DOG點上加個延時輸出:DOG點上升沿后延時1S,發出一個信號作為原點信號,具體時間根據實際機械位置設定,自己沒用過這方法,找機會測試下