樓主  發表于: 2018-10-17 16:24
圖片:
各位大佬,觸摸屏的時間顯示的有差異,該如何解決。這個時間是在觸摸屏上直接設置的。
zhangyajun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 178 點
下載積分: 546 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-06
查看zhangyajun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-17 16:26
PLC是FX3U的,在PLC上用TRD指令不會出現這個現象。
zhangyajun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 178 點
下載積分: 546 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-06
查看zhangyajun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-17 16:51
謝謝2樓,這個方法我試過,還是會快一個小時。
zhangyajun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 178 點
下載積分: 546 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-06
查看zhangyajun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-17 18:01
圖片:
圖片:
PLC內部讀取的時間跟觸摸屏上的是一致的
zhangyajun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 178 點
下載積分: 546 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-06
查看zhangyajun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-19 15:48
OK,問題已解決,謝謝大家