xinye668
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 224 點
下載積分: 8665 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2013-08-29
最后登錄: 2024-11-14
查看xinye668的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-19 20:33
求教各位大俠,要在屏上設置定時器的時間長短mw20=10,西門子300plc定時器的S5T#10S,要什么把mw20設進去,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-20 09:20
引用
引用樓主xinye668于2018-10-19 20:33發表的 西門子300定時器 :
求教各位大俠,要在屏上設置定時器的時間長短mw20=10,西門子300plc定時器的S5T#10S,要什么把mw20設進去,謝謝


請鏈接變量,并在PLC中使用標準庫中FC40(IEC TO S5Time )將該變量轉換為S5Time時間 。




請注意,IEC時間的基本單位是MS,因此如果觸摸屏中需要設定秒作為單位的情況下,在觸摸屏的數據輸入框中使用恰當?shù)母袷健?br />
Good Luck~