收購了一個3A模塊,打算練練手,于是有3A輸入了一個(D0)250讓他輸出20毫安,結果是測量輸出有20.5毫安,于是調整增益,把250輸出對應了,20毫安!在把D0輸入0讓他輸出4毫安,結果測量0對應的是4.5毫安,再調整偏置,把0對應了4毫安!
然后我在把250輸入D0,發現現在輸出只有19.5毫安了,結果就是這0.5毫安的差距,請問下為什么調整增益以后,連偏置也不對了呢,還是說就是這樣子的!
我看資料,認為增益就是250對應20毫安!
偏置就是0對應的4毫安!
還是說我理解錯了!