liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-06-04
查看liang9601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-22 16:04
圖片:
圖片:
圖片:
新手請教一個PLC的互鎖問題

如圖所示 誰能告訴我錯在哪里了?

按下X001啟動正轉 Y10000線圈得電 松開X001   線圈自保依然得電  

此時Y10000常閉端斷開  


為什么這時我按下X002啟動反轉時 Y10001線圈會得電自保   正常來說X002啟動按鈕是要沒反應的才對  

望知道的朋友告之下  本人剛學不久歐姆龍的PLC。
bing429yu
前進
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 1613 點
下載積分: 2880 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2024-05-08
查看bing429yu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-24 09:31
我之前也出現這樣的問題,把開關自鎖刪了才好,但是沒搞明白什么原因。。。。