liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-06-04
查看liang9601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-22 16:04
圖片:
圖片:
圖片:
新手請教一個PLC的互鎖問題

如圖所示 誰能告訴我錯在哪里了?

按下X001啟動正轉 Y10000線圈得電 松開X001   線圈自保依然得電  

此時Y10000常閉端斷開  


為什么這時我按下X002啟動反轉時 Y10001線圈會得電自保   正常來說X002啟動按鈕是要沒反應的才對  

望知道的朋友告之下  本人剛學不久歐姆龍的PLC。
博panda
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 815 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-09-21
最后登錄: 2020-11-10
查看博panda的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-22 16:21
X1斷開,X1的常閉觸點得電;X2按下去,X2的常閉觸點失電;Y1失電,Y1的常閉觸點得電;X2得電,Y2也得電
博panda
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 815 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-09-21
最后登錄: 2020-11-10
查看博panda的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-22 16:34
引用
引用第2樓liang9601于2018-10-22 16:29發表的 Re:歐姆龍PLC  正反轉互鎖問題 :
有什么辦法解決這個問題嗎  謝了

互鎖本來就是這個樣子的。糠乐雇瑫r(shí)掛入兩個檔
博panda
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 815 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-09-21
最后登錄: 2020-11-10
查看博panda的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-22 16:42
引用
引用第4樓博panda于2018-10-22 16:34發表的 Re:Re:歐姆龍PLC  正反轉互鎖問題 :

互鎖本來就是這個樣子的。糠乐雇瑫r(shí)掛入兩個檔

要想分開啟動,就把X1,X2常閉觸電刪了,這樣只有X0能阻止轉動了
博panda
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 95 點
下載積分: 815 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-09-21
最后登錄: 2020-11-10
查看博panda的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-22 16:45
引用
引用第6樓liang9601于2018-10-22 16:43發表的 Re:Re:Re:歐姆龍PLC  正反轉互鎖問題 :

這樣子就會出現一個情況  當我先按下X01  Y0線圈啟動  此時我再按下X02  接觸器瞬間就會由正轉變為反轉  這樣擔心會存在隱患   我要的效果是按下X01時  X02是啟動不了的  必須先按停止 才可以啟動X02

把X1和X2的常閉觸點刪了,只有急停才能啟動
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liang9601) 真誠感謝!