5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-25 14:44
PLC是歐姆龍CP1H,安川伺服,如圖所示,plc用ACC指令恒速連續空轉,監視伺服反饋速度有較大波動,請問這個是什么原因造成的?驅動器、電機、PLC換過新的,沒問題,線路都重接過,沒問題,是不是干擾問題?從哪下手查,知道的討論討論,謝謝
附件: 安川伺服.zip (1118 K) 下載次數:80
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 14:07
剛性或者增益調整試試