dream2012
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-10-17
最后登錄: 2020-06-26
查看dream2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-25 22:07
初學AB的PLC,目前電腦安裝的是RSLOGIX 500
PLC主機是1766-L32BWA,擴展模塊1762-IF2OF2,4-20ma信號進入I:1.0
問題:如何設置SMAX,SMIN才能讓PV值就是我的I:1.0值(或者經過唯一的線性轉換得到,這樣我才能確定SPS數值的設置)
因為現在軟件的SMAX已經限定為最大16383,但是I:1.0實際上可能會超過該值,甚至達到31206
請有做過的來說說