wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-12-20
查看wjm111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-26 14:57
我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。

附件為程序及稱重儀手冊
附件: 320說明書 A5版.pdf (3119 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 測試.zip (177 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-26 21:56
引用
引用第5樓wjm111于2018-10-26 21:39發表的  :
謝謝以上各位的幫忙!我還有以下不解:

485模塊RDA與SDA短接后連接到稱重儀的RDA,485模塊RDB與SDB短接后連接到稱重儀的TDB,稱重儀還有個COM接線端是否需要和485模塊SG相連接?
485模塊上終端電阻我選擇了110歐姆,稱重儀端是否需要短接終端電阻?
485模塊電源指示燈正常,什么狀況下才會造成SD,RD指示燈都不閃爍?


選擇485時COM為空腳,不需要接,說明書裡有提到,跨接器有沒有插錯?
還有儀表裡的通信參數設定跟程式裡的設定是不是一樣?
讀取位置當前顯示重量直接用K值就可以了,例如要讀取40002,就下ADPRW H1 H3 K1 K5 D100,有些儀表要減1,有些不用就試試ADPRW H1 H3 K2 K5 D100。
以上是我用來讀取溫度表及掃瞄的經驗供你參考。