mbtglzz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 863 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-20
最后登錄: 2024-10-15
查看mbtglzz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 20:26
大家好 ,現有一臺包裝機,fx3u plc控制伺服電機作為移載,在移動過程中噴膠,程序就是以伺服當前位置的d8340和設定的噴膠開始位置和噴膠結束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結束位置輸出電磁閥。但是現在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會噴錯。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-05
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 11:12
PLC的脈沖計數和主循環肯定不是一個級別,沒去細究這里面怎么處理原子操作的問題