hu33333
學不能停
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 106 點
下載積分: 621 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-07-17
最后登錄: 2021-07-14
查看hu33333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-01 13:36
圖片:
通訊協議是RTU485 ,9600 ,無校驗,8,1,讀取地址的代碼01 03 01 84 85 DE,返回碼01 03 04 43 29 E6 CA F448,臺達plc讀出的數據為發送碼。不知道該如何解決
附件: RS485通訊問題.rar (9 K) 下載次數:105
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 19:53
01 03 01 84 85 DE
總覺得讀取地址代碼有問題,
01 站號
03 指令
01 84 應該是地址,
85 DE是讀取數量(感覺這里不對)
后面跟著是CRC校驗,
這個rtu通訊報文的格式,不知道你的設備是否相同

二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/