樓主  發表于: 2018-11-02 09:08
圖片:
目前我手頭上有個項目,計劃用FX5U帶30個三菱變頻做CCLINK通訊,
還有3個J4-700B伺服,2個J4-500A伺服,變頻啟停接Y點。
現在想請教大家,這樣變頻器能帶得動嗎?PLC負載能力夠不夠?
通訊的速度夠不夠快?有什么要注意的嗎?
謝謝大家,請賜教
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-02 10:30
原來是想用Q03UDV的,
變頻器已經定了三菱的,29臺,
還有一臺步進要用到高速輸出口,
有個計數編碼器要用到高速輸入口,
后來干脆就改成5U的了。
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-02 10:37
有沒有人做過用5U的CCLINK與變頻器通訊的?
能帶動多少臺變頻?速度怎么樣?
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-02 15:00
5U的CCLINK模塊好像只能帶12個變頻器???
看來是行不通
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-02 16:21
這是三菱官網上的在線選型軟件。


5U跟變頻器用MODBUS通訊,最多能帶多少臺?
速度怎么樣 ?
或者分兩路通訊?
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-05 08:22
我只要能同步升降速就可以,分成兩路走的話,每路15臺 變頻,這樣能同步嗎?