大家好,有沒有哪位大師在線,第一次弄伺候,有技術問題想請教一下



PLC主機FX3U,用FX3U-1GP模塊,通過手冊上附錄2上連接方式連接,軟元件分配也完全按手冊上來,

程序?qū)懭胍舶词謨陨蠈懙,選 擇絕對地址模式,所以把用M8000常閉點把M7斷開了,同時伺服上面也設置了絕對地址模式,

現在問題是
正轉JOG,反轉JOG都不能運動,伺服沒速速輸出,但程序監控,D10,D20,D30當前地址都有加或減,模塊輸出FP或RP都有指示燈亮,

是哪里不對
電鍍設備自動化
liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 10:26
增量模式時,可以正轉,不能反轉,絕對模式時,正反轉都不能進行,


定位參數選擇復合模式,伺服放大器那邊選擇,位置模式,和位置速度模式都試過,也是不行
電鍍設備自動化
liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-04 10:29
請問速度要怎么設置,我按程序里用MOV寫入了,JOG,爬行速度,最高速度,脈沖速率那些,
電鍍設備自動化
liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-04 10:37
不是很明白3#運行參數要怎么配合伺服那邊的設置