wguf822
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 101 點
下載積分: 562 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-02-08
最后登錄: 2024-08-17
查看wguf822的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-19 15:34
圖片:
下面信捷PLC 順序功能塊  REGW K1 HD100 D4 K2這條程序是把D4里面的數據寫到站號1變頻器的頻率當中。例如D4里面的數據是50HZ,那變頻器就以50HZ運行。
REGW K2 H513 D4004 K2 這條是站號2的變頻器對應該第一臺的比例,第二臺是接收第一臺的0-10V電壓控制的。例如D4004里面的數據是80%那第二臺變頻器就以第一臺的80%頻率40HZ運行。
小弟不明白 HD100與H513是怎么得來的。變頻器手冊上也沒看到。如果用其他變頻器又怎么寫?
求教!
附件: G1系列矢量型通用變頻器用戶手冊.pdf (3646 K) 下載次數:49
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-20 09:44
D4004改變時,看看P05.19參數是不是跟著變
樓主留言:
真誠感謝!
會跟著變
H513這個地址是寫變頻器P05.19參數的嗎,怎么換算過來的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wguf822) 真誠感謝!
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22585 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2024-12-09
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-11-21 10:48
    圖片:
    圖片:
    引用
    引用第4樓wguf822于2018-11-21 10:04發表的  :
    1,D4004改變時,看看P05.19參數是不是跟著變


    P05.19參數會跟著變呢。為什么改H513,P05.19參數變啊。H513對應變頻器的地址是那個呢?還不是寫H519?

    .......

    以下是我看過說明書的理解,希望對你有幫助。
    樓主留言:
    真誠感謝!

    謝謝你,知道怎么換算來的了,為什么寫的時候 要加上一個H 呢?這個H 表示什么意思啊,是不是也要換算成什么數字?還是前面加個H表示513為16進制的數
    [ 此帖被twingo49在2018-11-21 11:08重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wguf822) 熱心助人!
    twingo49
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 559 個
    工控威望: 9134 點
    下載積分: 22585 分
    在線時間: 1019(小時)
    注冊時間: 2013-08-08
    最后登錄: 2024-12-09
    查看twingo49的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-11-21 14:39
    引用
    引用第5樓twingo49于2018-11-21 10:48發表的  :

    以下是我看過說明書的理解,希望對你有幫助。

    加個H表示513為16進制的數
    樓主留言:
    真誠感謝!