wguf822
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 101 點
下載積分: 562 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-02-08
最后登錄: 2024-08-17
查看wguf822的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-19 15:34
圖片:
下面信捷PLC 順序功能塊  REGW K1 HD100 D4 K2這條程序是把D4里面的數據寫到站號1變頻器的頻率當中。例如D4里面的數據是50HZ,那變頻器就以50HZ運行。
REGW K2 H513 D4004 K2 這條是站號2的變頻器對應該第一臺的比例,第二臺是接收第一臺的0-10V電壓控制的。例如D4004里面的數據是80%那第二臺變頻器就以第一臺的80%頻率40HZ運行。
小弟不明白 HD100與H513是怎么得來的。變頻器手冊上也沒看到。如果用其他變頻器又怎么寫?
求教!
附件: G1系列矢量型通用變頻器用戶手冊.pdf (3646 K) 下載次數:49
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-20 12:02
你確定2臺變頻器是華遠的牌子嗎?
樓主留言:
真誠感謝!

是華遠的,程序運行正常。

HD100與H513這兩個數是怎么換算得來的?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wguf822) 真誠感謝!