thor206400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 182 點
下載積分: 468 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-12-03
查看thor206400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-21 16:18
圖片:
請教關于  安川伺服SGDM-10ADA 控制器 脈沖接線,請問脈沖接口需要接電阻嗎?
lqc2856
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 423 點
下載積分: 3394 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2023-04-08
查看lqc2856的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-23 11:02
你的圖都搞錯了,這是個速度模式的,你用脈沖的是位置模式發脈沖的,里面有說可以利用內部電源的,根本不用考慮電阻問題,短接就可以,好好看手冊