樓主  發表于: 2018-11-22 09:50
威綸通MT6071iE與恒惠HSP可編程直流電源Modbus通信,它的電壓和電流設定寄存器地址分別為3和4,依此,在屏上放了兩個數值輸入元件,在線模擬,問題來了:
屏輸入10.000V,機器顯示09.323V;
屏輸入65.535V,機器顯示60.500V(最大值Vmax)。

屏輸入10.000A,機器顯示01.602A;
屏輸入65.535A,機器顯示10.500A(最大值Imax)。


翻通信協議,發現它這個需要做個運算(如下截圖),而不是將設定值直接寫入寄存器。





因沒用到PLC等,請教師傅們這個必須用到宏指令嗎?該怎么寫?小弟對計算機編程一竅不通,囧~~
續:嘗試用數值元件"格式"里面的"比例轉換",失!
附件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1UXHiZYxuoMW2Y2xKHJFs0g
[ 此帖被zhong1946在2018-11-22 10:39重新編輯 ]
tyw123456
級別: 家園常客

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-04 19:39
用宏指令可以實現 不過樓上的辦法我雖然沒有試過 但應該也是一種簡單的好辦法