威綸通MT6071iE與恒惠HSP可編程直流電源Modbus通信,它的電壓和電流設定寄存器地址分別為3和4,依此,在屏上放了兩個數值輸入元件,在線模擬,問題來了:
屏輸入10.000V,機器顯示09.323V;
屏輸入65.535V,機器顯示60.500V(最大值Vmax)。

屏輸入10.000A,機器顯示01.602A;
屏輸入65.535A,機器顯示10.500A(最大值Imax)。


翻通信協議,發現它這個需要做個運算(如下截圖),而不是將設定值直接寫入寄存器。





因沒用到PLC等,請教師傅們這個必須用到宏指令嗎?該怎么寫?小弟對計算機編程一竅不通,囧~~
續:嘗試用數值元件"格式"里面的"比例轉換",失。
附件鏈接:https://pan.baidu.com/s/1UXHiZYxuoMW2Y2xKHJFs0g
[ 此帖被zhong1946在2018-11-22 10:39重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4206 個
工控威望: 7575 點
下載積分: 14757 分
在線時間: 2850(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-14
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-04 16:26
圖片:
圖片:
這是放大10倍的內插法,你可以這樣(65535/max算出最大的比例值,然后寫入到內插法就行)
樓主留言:
感謝指點!PLC上限65535,比例最大值60.5就搞定了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhong1946) 真誠感謝!
  • 微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953