362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-22 13:07
伺服電機型號
       各位大能好,我們工廠有一臺機器上有兩套安川的2.9kw的伺服電機,前段時間出現伺服電機運轉后,提示伺服報警,報警代碼查了,好像是(大過載)。

   具體癥狀,上電后,伺服電機不報警,1#伺服電機不自鎖,手能轉動電機皮帶輪,手轉的時候伺服電機也不報警,2#伺服上電后自鎖,手無法轉動皮帶輪,手動操作伺服電機運行,1#伺服報警(大過載)。

   然后我對換電機,1#電機用2#的電源線,驅動線,驅動器,2#用1#的,變成了2#的驅動器報警(大過載),癥狀一樣。我覺得應該是電機本體燒掉了,但是好多人說電機本體很少很少壞,幾乎不會壞,

   兩個伺服電機用于一個動作,程序被加密,無法更改,所以無法單獨驅動測試。
362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-22 15:20
軸承沒壞,轉起來很順暢,

還有一個現象,就是在拆編碼器線的時候,線管里面好多水,車間環境太差,水只是在線管里面,沒有到伺服控制器,伺服電機上,只是線泡水了。
362775017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 106 點
下載積分: 615 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2022-06-25
查看362775017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-22 16:12
檢測中有進行對調,1#的線,驅動器換到2#馬達,2#馬達正常自鎖,2#的線,驅動器換給1#馬達,1#馬達不自鎖,還是報警大過載

高阻計這里沒有,沒辦法測量