      M60              Y000  
----|        |---------|         |---------------[ SET    M0  ]
                  |
                  |       Y001  
                   -----|         |---------------[ SET    M1  ]
                  |
                  |        Y002
                   -----|         |---------------[ SET    M2  ]
                  |
                  |       Y003  
                  -----|         |---------------[ SET    M3    ]
我自己用指令[mov k1y0 y1m0]發現兩者是不一樣的,想請教一下大佬們,請問有簡單點的寫法嗎??
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-24
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-27 09:25
用MOVP不就SET住了。