土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 685 點
下載積分: 771 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-07-18
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-30 15:14
現場去看過了,工人說電柜一直是這樣接線的,不明白了這樣也可以?

靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-03 10:17
這種接法很正常。一個系統的多個隔離變壓器不代表相互間電壓百分百的隔離,如果因某種原因兩個變壓器后端相接(這個很容易就會發生),可能疊加電壓將超過安全電壓,使本應該控制在安全電壓內的系統中出現高壓現象造成觸電風險。為防止出現此種現象發生,必須將一個系統中的多個隔離變壓器零線端子共地(特別是三相四線制系統),這是防觸電危險。