樓主  發表于: 2018-12-04 14:31
    各位好 我有一臺設備用的是三菱FX1N-40MT的PLC   PLC是06年的  我用D1008和D1010保存兩個極限位置 這兩個極限位置是靠機器運行自動檢測出來 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出現一個故障 這兩個存儲器里面的數據第一天檢測出來保存進去了機器工作正常   然后下班斷電 第二天上班來 這兩個數據就沒有了 全部丟失 機器不能運行 這是為什么?難道PLC的硬件出問題了?還是CPU板上那個超級電容壞了?麻煩哪位大神指導一下 謝謝
sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-09-05
查看sam029的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-26 11:50
圖片:
             謝謝各位,問題解決了,是程序第一句引起來的。這個設備是06年安裝的,按照原來的程序運行,一直沒有出現數據丟失的問題 ,今年卻出現數據丟失。后來把程序修改了,極限位置保存到EEPROM保持區,數據再也沒丟失,F(xiàn)在就奇怪,按照原來的程序, 以前為什么數據也不丟失?我把主板上的法拉電容也更換了 還是丟失。最后修改程序才解決的問題。