sam029
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 183 點
下載積分: 3331 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2024-09-05
查看sam029的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-04 14:31
    各位好 我有一臺設備用的是三菱FX1N-40MT的PLC   PLC是06年的  我用D1008和D1010保存兩個極限位置 這兩個極限位置是靠機器運行自動檢測出來 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出現一個故障 這兩個存儲器里面的數據第一天檢測出來保存進去了機器工作正常   然后下班斷電 第二天上班來 這兩個數據就沒有了 全部丟失 機器不能運行 這是為什么?難道PLC的硬件出問題了?還是CPU板上那個超級電容壞了?麻煩哪位大神指導一下 謝謝
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 1806 點
下載積分: 534 分
在線時間: 1102(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-09-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-14 14:02
1n有掉電EEPROM保持區    D128—D255    M384—M511
    掉電電容保持區                D256—D7999  M512—M1535
[ 此帖被nightblueblu在2018-12-14 14:11重新編輯 ]
Your happiness is everything.