15250554801
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 143 點
下載積分: 915 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2018-11-29
最后登錄: 2022-03-23
查看15250554801的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-06 11:38
通過上位機給PLC發送了  EEH  給寄存器(如D300)顯示238, 沒問題
但是如果發送 EEFFH  D300收到顯示數值就成了 -18       D301 D302  里的值都是0  這是為什么?
15250554801
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 143 點
下載積分: 915 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2018-11-29
最后登錄: 2022-03-23
查看15250554801的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-06 14:41
找到原因了,謝謝