玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1756 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2024-11-02
查看玩家100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-11 16:54
大家設備控制電路是怎么設計的。一般是用如圖所示電路 控制電路
,那么問題來了,這樣安全嗎?人通過按鈕直接接觸了220V電
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-11-09
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 16:02
有PLC 變頻 和伺服這些電路,一般都是用24V。
如果只是正反轉或星三角這些電路就直接380V了,復雜電路還是24V控制安全性高