樓主  發表于: 2018-12-13 15:34
請教如何做gp4000系列的屏與fx3u連接線,兩頭都是9針的 ,一公一母,

fx3u是某寶上濤的那種

屏定義和外部PLC連接為232通訊
[ 此帖被15851404012在2018-12-13 15:40重新編輯 ]
15851404012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-08
查看15851404012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-14 09:25
按手冊接,沒反應,還是通訊不了、
15851404012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-08
查看15851404012的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-17 13:28
已通訊,謝謝大家
15851404012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-01-11
最后登錄: 2024-10-08
查看15851404012的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-17 14:03
因為好久沒登入,所以沒回復你的留言
因為是在淘寶上買的,完全按手冊接行不通,后來自己琢磨了下,因為試了所有的方式,包括9針線全部接齊,也沒有用。最后將rxd和txd兩根線對調下,就能通訊了,
估計是淘寶廠家設計時,為方便使用,只需接兩根通訊線,且收對收,發對發就可以通訊,他在板子內部已經將收發對調或者板子一時大意做錯。個人想法