樓主  發表于: 2018-12-13 21:30
請教各位大大,我司有臺設備是使用PROFACE4000系列人機,人機畫面第一頁是輸入使用者ID和密碼才可進入其它畫面操作,使用者ID和密碼是用PLC程式編寫的,因為進入操作畫面後,如果人員沒有按下登出鍵的話,畫面一直在操作畫面,這樣任何人都可以操作此設備,我想加入程式讓人機在1分鐘後,沒人觸摸就跳到密碼頁,所以PROFACE人機有沒有一個元件在監控人員有沒有觸摸人機

謝謝
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-30
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-14 20:12
程序中加入判斷不在操作頁面下1分鐘延時登出程序不知這樣是否能滿足你的要求?