樓主  發表于: 2018-12-13 21:30
請教各位大大,我司有臺設備是使用PROFACE4000系列人機,人機畫面第一頁是輸入使用者ID和密碼才可進入其它畫面操作,使用者ID和密碼是用PLC程式編寫的,因為進入操作畫面後,如果人員沒有按下登出鍵的話,畫面一直在操作畫面,這樣任何人都可以操作此設備,我想加入程式讓人機在1分鐘後,沒人觸摸就跳到密碼頁,所以PROFACE人機有沒有一個元件在監控人員有沒有觸摸人機

謝謝
渣渣暉
學海無涯,苦中作樂···
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2018-07-25
最后登錄: 2024-06-27
查看渣渣暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-21 21:59
如果你沒動過系統區默認從d0開始,那你把密碼的畫面號在密碼正確延時一定時間后給到D8就可以了
Hello,你快樂嗎?