PLC是三菱FX3U
伺服每轉一圈C相會輸出1脈波, 請教怎么讀取這訊號?
C相PCO輸出是5V, /PCO輸出是-5V, 估計需要中間接一個差分信號器----型號還不明

問題1, 從差分信號出來接去X0, X0對應C235, 那代表轉轉一圈C235就會有一次數值嗎?
問題2,  X0也會亮燈嗎?
問題3, 因為目前馬達轉動X0和C235是沒有接收到訊號!
問題4, 使用三菱PLC的話, 差分信號器有指定什么型號或規格嗎?
求指教!~!~! 謝謝
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 11:28
FX3U本體只能接收集電極開路信號,如果要接收差分信號請考慮2HC模塊