hs4292
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 127 點
下載積分: 755 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-02-27
最后登錄: 2020-11-23
查看hs4292的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-17 19:07
現場最大電機是55KW 380V的,儀表為4-20ma兩線制的,由于安裝空間問題不好分橋架鋪設,全部走在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,請問運行起來干擾會不會很大。
陳夢瑤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 125 點
下載積分: 523 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-12-08
最后登錄: 2024-11-24
查看陳夢瑤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-17 21:51
是在無法分開走,就在一個線槽里面分開信號線和動力線不要交叉,影響還是有的,具體多大還是得看運氣,最好是把屏蔽線全部接上