wuhuibao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 204 點
下載積分: 799 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-09-29
最后登錄: 2024-05-06
查看wuhuibao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-19 09:28
各位大神好!想請教個關于通訊的問題,我現在想做個控制,用三菱FX3U的PLC掛485-BD模塊,與富士變頻器通訊,寫入變頻器的運行頻率,其他無要求。三菱PLC跟三菱變頻器通過MODBUS協議,通訊簡單;富士的同樣支持MODBUS協議,咋就通不上?我的理解,既然都支持MODBUS協議,那我就不用過多考慮變頻器品牌因素,只修改相應參數地址就好,不知我理解的有沒問題,初次接觸通訊,望大神指點~謝謝!~
15989045817
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 172 點
下載積分: 557 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2015-01-29
最后登錄: 2024-02-26
查看15989045817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 12:29
bd通訊卡是不支持MODBUS協議的,你只能使用無協議通訊,按照變頻器的通訊報文格式,編寫程序,3U有個好處就是CRC校驗碼是有專用的指令的,這樣就省了好多麻煩事了