請大神幫忙,三菱FX1N怎么通過RS232直接控制步進電機驅動器,DM556驅動器自帶RS232口
飚表,彪彪
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 45 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-12-26
最后登錄: 2024-08-15
查看飚表,彪彪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-26 10:16
首先確定PLC有232通訊口,其次確定私服驅動器支持232通訊,然后找到PLC和驅動器的通訊協議參數和接線方式,最后都滿足的話接上線,通訊試試。